• 火灾自动报警系统中,垂直线的工程量需要计算2遍(即返回线)吗

    比如说安装在墙壁上的手动报警按钮(带电话插孔) 、消火栓启泵按钮、火灾声光报警器
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这些和插座一样,一根水平管需要一根立管;

    消火栓

    2016-09-02 15:12:39 

  • 火灾自动报警系统中,垂直线的工程量需要计算2遍(即返回线)吗

     

    配管走底板需要返回线,走顶板直接分线

    2016-09-02 11:41:06 

  • 火灾自动报警系统中,垂直线的工程量不需要计算2遍,按图示尺寸计算一遍即可。

    2016-09-02 13:57:36 

其他类似问题 查看更多