Nonesense 2012-10-18 23:17:32 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3848查看 2回答
关于广联达钢筋默认的锚固长度和搭接长度的计算取整问题
如果假设工程抗震等级为二级,以剪力墙(混凝土等级为C50)为例,那么在软件中可以得到,HRB400的锚固长度为(32/35),相应的搭接长度(按50%搭接考虑)为(45/49)。 如果实际计算,LaE=27d*1.15=31.05,四舍五入取31d,相应的锚固长度则为31d*1.4=43.4,四舍五入为43d。 这样就有了锚固值1d的差距,以及搭接值2d的差距。核算了一下,估计原因是因为软件在计算的时候直接采用向上取整的方式计算,而不是四舍五入,那么这个计算的标准是应该四舍五入,还是直接取整,选择的依据又是什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:规范里没有四舍五入这一说法,最小锚固和搭接都是要向上取整的。另外还有一个请你注意一下剪力墙里的竖筋和水平筋的搭接长度与接头的百分率没有关系的,都是按1.2倍考虑的,请认真看清楚图集里的要求。 搭接长度是大于等于1.2LAE,不是你说的大于就按1.4考虑。建议去学习一下施工规范要求。
2012-10-19 07:08:30
-
应该是向上取整值
2012-10-19 08:56:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看