tj5817 2017-10-17 14:56:18 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4511查看 4回答
关于广联达钢筋搭接设置归零的问题
根据四川15定额中原说明:钢筋(钢丝束、钢绞线)按设计图示长度乘以单位理论质量计算,项目中已综合考虑钢筋、铁件的制作安装损耗及钢筋的施工搭接用量,伸出构件的锚固钢筋并入钢筋工程量内,除设计(包括规范规定)标明的搭接外,其他施工搭接不计算工程量。(强调下:搭接=设计搭接和施工搭接)我想知道广联达这部分归零是表示所有的都是施工搭接吗,还是这样设置本身就有问题。(现在大家都这样设置)如果我需要设计搭接的工程量,不要施工搭接应该怎么设置才是正确的。请专家门给点明确肯定的意见
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:这样设置不对,因为这里含有图集规范(设计)要求搭接。
2017-10-17 15:48:15
-
想问问应该怎么设置,这样的设置基本我见过的都这样包括审计单位。
2017-10-17 16:00:00
-
答:施工搭接可以把钢筋定尺长度加大如1000m这样就不会计算施工搭接了。
2017-10-17 16:04:43
-
老哥啊,我现在也面临这个问题,和甲方的对量,他们要修改为0,自己原来的事务所也是大家的做法都是修改为0,但是细细想来这种做法不太正确啊。
2017-12-15 18:41:08