• 剪力墙水平钢筋为什么多计算一根?

    我有个集水池,墙高3400mm(包括筏板基础500mm),墙净高是2900mm,水平钢筋c12@200,软件计算后水平钢筋16根 我手算:(2900-100)/200+1=15根,软件为什么会自动计算出16根(不包含筏板基础内的钢筋),是不是多计算一根? 另:剪力墙保护层厚度:50mm 请高手赐教?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你手工计算时,第一根水平筋是按距基础顶面200计算的,而软件是按50计算的,修改软件计算设置中“起始水平分布钢筋距楼面的距离”将50改为200就是了。另外,你在计算墙高时也不能减两个保护层厚度。

    手算

     

    2016-09-20 09:04:06 

  • 你好:是的这里多算了一根,不过软件里的计算设置里默认的是向上取整加一的算法,你可以选择一下用向上取整,或者四舍五入+1的方法来计算。这样就可以得到你想要计算的根数了。

    净高

    2016-09-20 07:51:45 