6平方以下的电缆头是否计算?控制电缆头是否计算?
1.实际施工中6平方以下的电缆头,审计给出的是电缆头定额去掉工料机里的端子和铜绞线;2.控制电缆大多用到3*1.5/7*1.5等,实际也没有做电缆头都是直接接到配电柜里的,是否计取电缆头定额?还是按端子接线计算?审计不给这一部分的。问题补充:不计取电缆头是不是要跟电线似的记取 无端子外部接线呢?,设备自带端子?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.实际施工中6平方以下的电缆头,审计给出的是电缆头定额去掉工料机里的端子和铜绞线。这样处理是合理的,一般6mm2以内的电缆是不需要电缆头,直接与设备接线端子压接连接的。
2.控制电缆大多用到3*1.5/7*1.5等,实际也没有做电缆头都是直接接到配电柜里的,是不能计取电缆头定额,应按端子接线计算合理。
看施工及验收规范之规定
2016-09-21 10:16:48
-
1.实际施工中6平方以下的电缆头,审计给出的是电缆头定额去掉工料机里的端子和铜绞线;2.控制电缆大多用到3*1.5/7*1.5等,实际也没有做电缆头都是直接接到配电柜里的,应该是不应计取电缆头定额的,应该是按端子接线计算的,审计不给这一部分是不对的,可以让审计拿出不给的依据来。
2016-09-21 10:18:21
-
1.实际施工中6平方以下的电缆头,审计给出的是电缆头定额去掉工料机里的端子和铜绞线,这样是合理的,6平方的线一般不加接线端子(铜鼻子);2.控制电缆大多用到3*1.5/7*1.5等,实际也没有做电缆头都是直接接到配电柜里的,按端子接线计算即可。