• 电缆头计算规则

    老师,您好。请教您一个问题,电力电缆截面小于16mm2的是否不需要计算电缆头,在泛光照明中用YJV-3*4的电缆与瓦楞灯,洗墙灯连接,现场好像也没有用到电缆头,是否可以不计电缆头,这是怎么连接的方式电力电缆

    补充问题:压接方式的话,套什么定额?有端子外部接线还是无端子外部接线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:这种情况不应该计算电缆头,不要被理论束缚,虽然电缆不论大小都可以计算电缆头,拿不过只是理论而已,实际中很多电缆根本不做电缆,因此实际业务中尤其是结算,一定不要脱离实际,否则就会让发包方承担比较大的风险;这种情况,实际施工时,只是把灯具的导线连接到电缆,而且电缆也只是开口压接一下而已,所以不存在电缆头,也不存在端子接线,更不能计算电缆头 的预留;建议到现场看看实际连接情况后进行确认。

    2018-04-15 10:52:19 

  • 不计算电缆头。

    2018-03-19 08:45:45 

  • 按照正常的计算规则电缆是都需要计算电缆头的。但是像你这个情况可以不考虑的。

    2018-03-19 08:57:38 

  • 老师,您好。请教您一个问题,电力电缆截面小于16mm2的是否不需要计算电缆头 一般根据连接的设备按接线端子

    ,在泛光照明中用YJV-3*4的电缆与瓦楞灯,洗墙灯连接,现场好像也没有用到电缆头,是否可以不计电缆头,

    直接压接,不用考虑连接电缆头


    2018-03-19 09:46:12 

  • 答:压接铜接线端子的电缆头(16mm²以上)叫电缆头;不压接铜接线端子的电缆头(10mm²以下),也叫电缆头,你不包扎成电缆头,监理、甲方能签字验收吗?一点常识都没有。

    2018-03-19 10:06:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题