• 满堂脚手架问题

    脚手架在什么情况下可以套, 我做的一个项目层高5.2米,砼柱、墙、梁已经套了脚手架的定额了,请问还要不要套满堂脚手架?相同楼层的砖墙要不要套用脚手架? 满堂是不是要做天棚抹灰才套用?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 主体结构柱、梁、墙分别套用了相应脚手架后,不能再套满堂脚手架;但天棚装饰应套满堂脚手架,墙面装饰不在计算脚手架。

    2016-10-09 14:15:49 

  • 装修需要套满堂脚手架。

    2016-10-06 13:14:30 

  • 如果已经套了综合脚手架,结构阶段就不用再套脚手架了,装修阶段可以再套吊顶脚手架。

    2016-10-06 12:57:05 

  • 我做的一个项目层高5.2米,砼柱、墙、梁已经套了脚手架的定额了,那么在天棚装饰时还要套满堂脚手架,因为层高5.2m>3.6m,所以超出装饰定额包含的3.6米脚手架费用。

    相同楼层的砖墙砌筑,如果套用了综合脚手架定额后就不要套用其它脚手架了,否则要套砌筑里脚手架定额。

    满堂脚手架是一般适用于做天棚吊顶、抹灰或涂料油漆时才套用。

    2016-10-06 12:57:46 