清新若水 2018-04-28 16:30:46 | 贵州省 土建 | 1038查看 2回答
满堂脚手架
定额规定:满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:满堂脚手架增加层 =[室内净高度–5.2(m)]/1.2(m)
比如我现在有个工程,实际高度为9.1m,按照上面的计算规则计算出:
1 、按室内净面积计算出满堂脚手架为: 174.5216m2;
2、超高满堂脚手架面积:(9.1-5.2)/1.2=3.25m 即增加了3个一层,超高满堂脚手架面积:174.5216*3=523.5648m2。
那我在套用的定额(如下图所示)哪种方式是对的啊?
第1种 为按照室内净面积输入工程量174.5216m2,再通过软件的标准换算为9.1m
第2种 为按照超高满堂脚手架面积直接输入工程量523.5648m2
求大神指点,谢谢大家
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一种是正确的。基本层的价格是比较高的,而增加层相当于增加一些支撑高度。第二种的话相当于把基本层面积乘以3倍就错了。
2018-04-28 16:44:52
-
1、套基本层子目,2、套超高增层子目*3.
2018-04-28 16:52:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看