93****@qq.com 2016-10-10 17:01:00 | 江西省 安装 | 4857查看 2回答
高压电力电缆头按电缆截面以“套/三相”为单位计算
《20kv及以下配电网工程预算定额第四册电缆工程》,有一句话是“高压电力电缆头按电缆截面以“套/三相”为单位计算”,在套用电缆终端头的时候,如果确定截面,是按单相的截面算还是三相的截面算。 比如:电力电缆YJV-8.7/10KV-3*70,是套用截面120mm2以内的,还是截面240mm2以内的。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果确定截面,是按单相的截面算还是三相的截面算。 比如:电力电缆YJV-8.7/10KV-3*70,是套用截面120mm2以内的,还是截面240mm2以内的。
答:截面积由“单相最大芯界面确定”。电力电缆YJV-8.7/10KV-3*70,应套用截面120mm2以内的。
2016-10-10 17:28:10
-
《20kv及以下配电网工程预算定额第四册电缆工程》,有一句话是“高压电力电缆头按电缆截面以“套/三相”为单位计算”,在套用电缆终端头的时候,如果确定截面,是按单相的截面算还是三相的截面算。 比如:电力电缆YJV-8.7/10KV-3*70,是套用截面120mm2以内的,还是截面240mm2以内的。
答:按照单相最大截面套用定额就好了,比如你列举的就是按照120mm2的执行就好了。不是所有相数加起来的
2016-10-10 17:32:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看