• 已经设置了梁以平行相交的墙为支座,为何梁依旧为弯锚

    已经设置了梁以平行相交的墙为支座,为何梁依旧为弯锚

    满画

    问题补充:我的剪力墙已经满画到暗柱内了,梁是识别的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁只要画到柱内边,不能画到柱外侧或柱中,画到柱内边》LAE梁筋直铆

    2016-10-17 21:23:57 

  • 已采纳
    这样情况应该是你的剪力墙没有画满暗柱造成的,也就是墙没有画通过来

    2016-10-17 16:01:37 

  • 已采纳

    已经设置了梁以平行相交的墙为支座,为何梁依旧为弯锚

    虽然你设置了梁以平行相交的墙为支座,但你在墙端处有柱,软件默认是柱为支座优先的.

    2016-10-17 16:41:39 

  • 剪力墙

    2016-10-17 19:12:49 

  • 你好:暗柱范围内也要画上剪力墙,这样软件才能以剪力墙为支座。升级到这个版本能自动识别按剪力墙为支座。

    答疑解惑


    广联达服务新干线


    2016-10-17 16:13:58 

  • 可能还是你设置支座有问题,下图1为以剪力墙为支座的,图2是以暗柱为支座的。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    满画

     

     

    2016-10-17 16:36:01 

  • 刷新下支座尺寸,再重新汇总计算下,支座筋就是直锚的了。

    剪力墙

    2020-04-16 15:35:25 