• 弱电消防问题

    1.这不是总线制吗,而且报警总线不是两条回路(一正一负)吗,那不就是我画的那张纸的上面那个吗,为什么平面图会有这么多支路(都是从接线箱接出),这么这种情况应该是多线制才对吧 2.平面图那里画了8个6个支路,也就是说每个隔离器的总线都是直接从接线箱接出,而不是从另一个隔离器接来,那不就是多线制了吗 3.总线制应该是我画的上面那种情况吧,一条总线出来经过一个短路隔离器然后又从这个短路隔离器接到下一个短路隔离器,一直这样重复下去,是这样吗

    接线箱

    回路

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你画的多分支是正确的,但是总线是表示的是进线是总线,分支是需要短路隔离器的,如果没有分支,全部串联整个线路故障会导致整个系统都无法工作,那后果非常严重。