图纸剪力墙厚与暗柱不一致
如图,图纸中剪力墙厚为200而暗柱的宽度为250,审计要求按照图纸来算工程量,实际根本不可能暗柱比墙还厚,有没什么规范之类的说明啊?问题补充:墙柱定位图中剪力墙厚标注为250,墙表为200
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、咨询设计,是不是剪力墙200厚,暗柱250厚,图纸有没有变更
2、实际施工是不是按图施工的,也就是剪力墙和暗柱是不是这样做的
3、如什么也没有,就是按图施工的,就按实际施工的去决算,不应该存在争议
2016-11-01 11:27:40
-
你好,结构图应该与建筑图联系起来看,只要图纸没有错误,是可以的
2016-11-01 08:44:06
-
这个问题需要咨询设计。没有规范之类的说明
2016-11-01 08:35:22
-
这种情况应该在图纸会审的时候提出来的,如图纸会审记录中没有说明,那就只能按墙200,柱250计算。这样,这个柱就属于端柱了。
2016-11-01 10:23:21
-
可以理解为约束边缘柱或构造边缘柱
2016-11-01 11:49:28