• CQI2015安装算量软件的电线抽量问题

    各位前辈好。最近新学广联达。用2015安装算量软件出现了个问题。就是在进行管线抽量时,所有多芯线在汇总计算后都变成了单线的量。比如我RVS2*1.5线,汇总后就变成单线RVS1.5的量了。 

    我想问下,能怎么样设置,才能让汇总后的规格跟我抽量时的规格一样。

    比如我抽量时填的规格是RVS2*1.5,汇总后也是显示的是双绞线。而不是单线RVS1.5

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先要明白广联达算量软件的计算方法;电线是多根计算的,如3*2.5 ,软件计算时是乘以3的,如3*2.5的电线管长是1米,计算的电线是1*3=3米。电缆是单根计算的,软件计算时是1 ,即1米。因此,RVS2*1.5是绞型电线,是按单根算的,要用电缆项计算,这样软件就不能乘以2了;

    算量

    2016-11-19 15:27:46 

  • 有哪位能告诉我吗。。。

    这个问题很困惑啊。

    有时某种线用双芯,另外一种线用四心。

    最后全部汇总到一起,变成单芯了。

    2016-11-19 14:52:53 