• 安装电线算量的问题

    看图,系统图里照明应急照明回路的线型都一样的,在算量时,每个回路是不是都要从配电箱算起啊?但在平面图里照明灯具(图例:空心圆)和应急照明灯具(图例:实心半圆)却又连在同一出线上,那我是应该从配电箱至应急照明算一条线的量(A类型),还是分开两条线各自都从配电箱至照明灯具和应急照明灯具(B类型)?不知道各位大神看不看得懂我说什么。所以作了个图,直接告诉我选A还是选B?

    线型

    实心

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应急照明是单独的回路,单独计算.应该选B.应急照明按规范必须是单独的回路,不得同照明在同一个开关上

    2015-07-30 22:23:00 

  • 看图,系统图里照明应急照明回路的线型都一样的,在算量时,每个回路是都要从配电箱算起;但在平面图里照明灯具(图例:空心圆)和应急照明灯具(图例:实心半圆)却又连在同一出线上,那我是应该从配电箱至应急照明算一条线的量(A类型)【这个只是部分灯具接在应该照明回路,所以应按A型计算】

    2015-07-30 17:24:04 

  • 应该按照系统图,分开回路计算。

    2015-07-30 17:55:09 

  • 应急照明应该单独回路,B

    2015-07-31 10:16:42 