文治吴工 2016-11-24 15:41:06 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 2428查看 2回答
柱子16~22号纵筋已经计算设置为电渣压力焊,为什么钢筋计算信息还会有错开距离呢
柱子16~22号纵筋已经计算设置为电渣压力焊,为什么钢筋计算信息还会有错开距离呢,
还有计算式中max(35*d,500),这个公式不是计算的是焊接的参数么,难道软件默认电渣压力焊为双面焊吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
错开距离是规范规定的,同一截面接头率不得超过50% max(35*d,500)事计算钢筋错开的距离,也就是我们常说的高点和低点
2016-11-24 15:45:01
-
2016-11-24 15:44:22