• 关于火灾自动报警系统调试套子目的问题

    各位大神,请教一个问题。火灾自动报警系统调试套子目时是按照“系统”来计算工程量的。

    问题背景:某项目建设面积25万㎡,16栋高层(2个单元),6万平方车库,6台火灾自动报警主机(点位数3200),1家消防单位,项目地点在河北。

    问题是:请问在计算火灾自动报警系统调试工程量的时候,是按照多少个系统来计算?依据是什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在计算火灾自动报警系统调试工程量的时候,不是按照多少个系统来计算,而是按照控制的点数计算。

    具体详见定额计算规则。

    套子目

    2016-11-24 16:44:46 

  • 这个以“全国同意安装工程预算工程量计算规则GYDgz-201-2000”,点数按多线制和总线制的点数为计算;你这种情况应该是6个系统,都是套去3200点数的!

    2016-11-25 09:06:06 