软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
人才招聘
技能大赛
答疑专家入驻
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
造价专区
施工专区
联系我们
合作推广
隐私政策
叶风 2020-05-22 13:58:50 | 河北省 安装 | 822查看 2回答
请问大神: 火灾自动报警系统里的感烟探测器、声光警报器、消火栓按钮这些是按双立管布置还是单立管布置??
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
小野猫 铂金专家
答题: 49382 被赞: 12689
一般是单立管布置
2020-05-22 14:30:17
冰临城下 黄金专家
答题: 50641 被赞: 52909
答:墙壁安装的都是双立管或者多立管布置
2020-05-22 15:17:17
关于火灾自动报警系统调试套子目的问题
各位大神,请教一个问题。火灾自动报警系统调试套子目时是按照“系统”来计算工程量的。问题背景:某项目建设面积25万㎡,16栋高层(2个单元),6万平方车库,6台火灾自动报警主机(点位数3200),1家消防单位,项目地点在河北。问题是:请问在计算火灾自动报警系统调试工程量的时候,是按照多少个系统来计算?依据是什么?
火灾自动报警系统中配电箱套项问题
火灾自动报警系统和弱电系统中的配电箱应该套成套配电箱还是接线箱安装?
高层建筑火灾自动报警系统调试套价
有一工程,总面积11万平米,上部9栋高层,其中1栋25层,4栋13层,4栋18层。地下室为大底盘地下室,总面积2万平米,设有地下停车位,工具间及发电机房等并有防火卷帘门。上部各栋主楼梯间及地下室防火卷门处均设火灾自动报警系统,该工程如何进行火灾自动报警系统调试套价?是按上部高层建筑以栋号分系统按点数计还是按整个项目以点数计进行火灾自动报警系统调试套价
火灾自动报警系统
输入/输出模块套什么清单定额(如下图列)
消防火灾自动报警系统识别管线及器具在电气里还是消防?
消防火灾报警系统的识别属于电气专业还是消防专业?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-11-10
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看