• 老师您好!我想再追问一下,门按1200×2100,离地100是正确的吗?

    老师您好!我想再追问一下,门按1200×2100,离地100是正确的吗?

    如果建设方说实际门洞按2200留的,按2200扣除砌体,该如何回应呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不必要的

    您门口离地尺寸都是0的

    除非是暖井电井等的小门,有离地要求,其他的都没有离地要求的

    您就是门洞口默认离地高度0就可以的

    2016-11-27 12:38:34 

  • 门洞

    2016-11-27 12:39:56 

  • @红梅傲雪  老师您好!

    离地默认成0的话,说门上边梁下还有100mm的砌体,是不是还得加过梁?实际肯定没有做啊,我说实际是没有啊。感觉还是设置离地100mm比较合适。

    规则不是建设方制定的,是定额办统一的清单计算规则。规则中的扣除门洞口面积是指的设计门洞口尺寸?这样的话,计算规则“按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及0.3  m2以内的孔洞所占面积,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积”,门洞开口部分本身就计算不上工程量了,还说不增加开口部分面积是不是就显得多余了?

    还有就是,不明白您刚说的“增加100的抹灰厚度”是指的什么呢?

    2016-11-27 13:16:32 

  • 离地100是正确的吗?

    你见过离地100mm的门吗?有,卫生间隔断的门。

    门按洞口尺寸(定额规则)计算就完了,哪这么多说法,人人都想改变定额规则,定额不就成了人人的定额,你好好看看《玩转定额》钢筋计算规则是怎么说的。

    2016-11-27 13:57:16 

  • 2200mm应该是一个实际尺寸,如果门要做2100,门洞就不可以留到2100,因为过梁底还要抹灰,地面还要做起来,门底要留有缝隙,甲方是在这基础上说的,但是计算工程量按得是清单或定额计算规则,有时候不完全是实际工程量或尺寸,是规范或综合的,比如抹灰高度,不管你抹到哪,按规则都是吊顶上100mm,你说我抹了200,那是你施工不规范,多出的要不到。

    2016-11-27 14:19:53 