gaojinying001 2016-11-28 11:08:08 | 黑龙江省 安装算量GQI | 1514查看 1回答
焊接钢管内穿线数量问题
鲁老师 您好 下面这个配管内穿线的根数 现场施工时 并非都是3根 如下图所示 有个别的管段是4根 我们用安装算量软件算量时 都是按三根配线是吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
回复:你的标注是正确的,这种多联开关,严格讲,正规设计会给出导管内穿线根数的标识,如果不给,需要说别后手动调整个别位置的导线根数,所以软件只是工具,需要人为把控啊。
2017-01-21 21:46:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看