llk 2011-11-03 15:41:14 | 黑龙江省 安装算量GQI | 544查看 3回答
请问:安装算量中只有管不穿线怎么表示,
请问:安装算量中只有管不穿线怎么表示,CAD中一条线表示两根管在属性中怎么写?问题补充:请问专家:选择起点时图中表示电缆直接进桥架没有钢管怎么办?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你在定义时把配管里的电线删除就可以了
2011-11-04 09:31:16
-
你还是按照配管配线考虑,但是备注栏配线不考虑,或者随意假定一种配线(这种配线压根市场上就没有,能够引起自己注意)
2011-11-03 15:58:15
-
(1)管内不穿线时,定义导管时,“导线规格型号”栏中设为空白就可以! (2)CAD图上一条线表示两根管,软件识别时应该再补画一根 (3)电缆直接进桥架选择起点时,我的做法是,在配电箱与桥架连接处补画一小段钢管,但钢管名称中注明桥架(计算钢管工程量时不计算此量),但需要注意的是,这样做必须细心核对,否则容易出错,但软件现在好象还没有更好的方法。
2011-11-04 11:36:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看