往事如风 2016-11-28 15:41:27 | 山东省 土建 | 900查看 1回答
老师好,请教一个砌砖的问题
老师,图纸设计的是200厚的和100厚的加气砌体,定额里只有120.180.240类型的。请问老师,我应该在工面料分析表里作怎样的调整呢。我们实际上用的是600*200*240规格的加气块和600*100*240加气砌块,谢谢老师指点
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3-3-61就是200厚的加气混凝土砌块的
120的可以借用3-3-24
加气混凝土砌块墙的工程量就是体积单位的
分析出的材料用量也是体积的
您大块数的单价就是等体积单价就可以的
2016-11-28 15:49:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看