往事如风 2017-05-06 18:03:33 | 山东省 土建 | 811查看 1回答
老师好,请教一个顶板配筋的问题,
老师,顶板的配筋为双层双向配置,但说明中又一条是这样的说的:板上皮无负筋处均做成C6@200的钢筋网,与负筋搭接长度为1.2la,这里面所说的钢筋网是什么意思 ?不会是温度筋吧?双层双向本就没有负筋,何来与负筋搭接呢?请老师指点
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳老师,顶板的配筋为双层双向配置,但说明中又一条是这样的说的:板上皮无负筋处均做成C6@200的钢筋网,与负筋搭接长度为1.2la,这里面所说的钢筋网是什么意思 ?不会是温度筋吧?【这样是温度筋的】双层双向本就没有负筋,何来与负筋搭接呢?【这样说明是有矛盾的,建议咨询设计确认的,或忽略这条说明,只是正常定义布置双层双向的钢筋就可以】
2017-05-06 18:16:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看