vf****@163.com 2016-12-01 10:38:57 | 山东省 其他软件 | 25072查看 3回答
板的跨度如何确定?
请各位老师给详细回答。
1、板的跨度问题广联达上有多种不同的说法。(1)有人说长边的跨度为板的跨度(2)有人说短边的跨度为板的跨度。(3)有人说进深为板的跨度。(4)有人说开间为板的跨度(5)有人说板的长边和短边都是板的跨度,分长跨和短跨。到底哪种说法是正确的呢?
2、关于跨度的计算有人说是从轴线到轴线的距离,也有人说是去除支座之后的距离,到底哪个是正确的呢?
3、具体案例:
结构说明要求:跨度大于4200mm的板未配筋表面双向配置温度收缩筋,板厚<=120mm时为c6@250,板厚>120mm时为c8@250并与负筋搭接。
板1 上面有面筋也有跨板受力筋,他的长边轴线距离为6300,短边轴线距离为4080,这样的板算跨度大于4200吗?有面筋还用配温度筋吗?
板2 上面没有面筋,也没有跨板受力筋,他的长边轴线距离为5100,短边轴线距离为4200,这样的板算跨度大于4200吗?那么它要不要配温度筋呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板跨要短边的经距离大于4.2m的时候布置的,你说的板1和板2,都不需要配置的
2016-12-01 10:42:17
-
楼主这个问题很有代表性,我也想知道答案,哪位高人来指点一下呗
2018-03-26 09:04:55
-
1、关于跨度的问题:我的理解是:跨度(从轴线到轴线的距离);净跨长(从轴线到轴线的距离去掉支座的长度),因为我们计算板的钢筋时用的是净跨长度,比如:底筋的长度= 净跨+左右伸进长度+弯钩*22、具体案例:板1 不需布置温度筋,你看图纸已标明面筋已是双向跨板负筋了,不需要重复布置温度筋。板2 需布置温度筋,板中只有负筋,除布置分布筋外,还得布置温度筋,因为板为5100*4200。
2018-03-26 10:45:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看