• 板的跨度如何确定?

    请各位老师给详细回答。

    1、板的跨度问题广联达上有多种不同的说法。(1)有人说长边的跨度为板的跨度(2)有人说短边的跨度为板的跨度。(3)有人说进深为板的跨度。(4)有人说开间为板的跨度(5)有人说板的长边和短边都是板的跨度,分长跨和短跨。到底哪种说法是正确的呢?

    2、关于跨度的计算有人说是从轴线到轴线的距离,也有人说是去除支座之后的距离,到底哪个是正确的呢?

    3、具体案例:

    结构说明要求:跨度大于4200mm的板未配筋表面双向配置温度收缩筋,板厚<=120mm时为c6@250,板厚>120mm时为c8@250并与负筋搭接。

    板1 上面有面筋也有跨板受力筋,他的长边轴线距离为6300,短边轴线距离为4080,这样的板算跨度大于4200吗?有面筋还用配温度筋吗?

    板2 上面没有面筋,也没有跨板受力筋,他的长边轴线距离为5100,短边轴线距离为4200,这样的板算跨度大于4200吗?那么它要不要配温度筋呢?

    配筋表

    进深

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    板跨要短边的经距离大于4.2m的时候布置的,你说的板1和板2,都不需要配置的

    2016-12-01 10:42:17 

  • 楼主这个问题很有代表性,我也想知道答案,哪位高人来指点一下呗

    2018-03-26 09:04:55 

  • 1、关于跨度的问题:
    我的理解是:跨度从轴线到轴线的距离);
                      净跨长(从轴线到轴线的距离去掉支座的长度),因为我们计算板的钢筋时用的是净跨长度,比如:底筋的长度= 净跨+左右伸进长度+弯钩*2
    2、具体案例:板1 不需布置温度筋,你看图纸已标明面筋已是双向跨板负筋了,不需要重复布置温度筋。
                         板2 布置温度筋,板中只有负筋,除布置分布筋外,还得布置温度筋,因为板为5100*4200。


    2018-03-26 10:45:17 

其他类似问题 查看更多