• 如何确定要不要配温度筋?

    请各位老师给详细回答。

    1、板的跨度问题广联达上有多种不同的说法。(1)有人说长边的跨度为板的跨度(2)有人说短边的跨度为板的跨度。(3)有人说进深为板的跨度。(4)有人说开间为板的跨度(5)有人说板的长边和短边都是板的跨度,分长跨和短跨。到底哪种说法是正确的呢?

    2、关于跨度的计算有人说是从轴线到轴线的距离,也有人说是去除支座之后的距离,到底哪个是正确的呢?

    3、具体案例:

    结构说明要求:跨度大于4200mm的板未配筋表面双向配置温度收缩筋,板厚<=120mm时为c6@250,板厚>120mm时为c8@250并与负筋搭接。

    板1 上面有面筋也有跨板受力筋,他的长边轴线距离为6300,短边轴线距离为4080,这样的板算跨度大于4200吗?有面筋还用配温度筋吗?

    板2 上面没有面筋,也没有跨板受力筋,他的长边轴线距离为5100,短边轴线距离为4200,这样的板算跨度大于4200吗?那么它要不要配温度筋呢?

    配筋表

    进深

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、板的跨度问题广联达上有多种不同的说法。(1)有人说长边的跨度为板的跨度(2)有人说短边的跨度为板的跨度。(3)有人说进深为板的跨度。(4)有人说开间为板的跨度(5)有人说板的长边和短边都是板的跨度,分长跨和短跨。到底哪种说法是正确的呢?

    【是第二条的,短边跨度为板的跨度】

    2、关于跨度的计算有人说是从轴线到轴线的距离,也有人说是去除支座之后的距离,到底哪个是正确的呢?

    【是要去除支座的长度的】

    3、具体案例:

    结构说明要求:跨度大于4200mm的板未配筋表面双向配置温度收缩筋,板厚<=120mm时为c6@250,板厚>120mm时为c8@250并与负筋搭接。

    板1 上面有面筋也有跨板受力筋,他的长边轴线距离为6300,短边轴线距离为4080,这样的板算跨度大于4200吗?有面筋还用配温度筋吗?

    【有面筋,是不需要布置温度筋的,和跨度没有关系了】

    板2 上面没有面筋,也没有跨板受力筋,他的长边轴线距离为5100,短边轴线距离为4200,这样的板算跨度大于4200吗?那么它要不要配温度筋呢?

    【这样不属于跨度大于4.2m的情况,要扣减支座就没有4.2m了】

    2016-12-01 10:47:19 

  • 1、板的跨度问题广联达上有多种不同的说法。(1)有人说长边的跨度为板的跨度(2)有人说短边的跨度为板的跨度。(3)有人说进深为板的跨度。(4)有人说开间为板的跨度(5)有人说板的长边和短边都是板的跨度,分长跨和短跨。到底哪种说法是正确的呢?

    回答:以上说法都有可能是对的,但都不完整,准确的说,板是那个方向是跨度,要看板是怎么支撑的,支座到支座的方向就是跨度,双向板就是短边距离叫跨度

    2、关于跨度的计算有人说是从轴线到轴线的距离,也有人说是去除支座之后的距离,到底哪个是正确的呢?

    回答:跨度是轴线到轴线的,但计算钢筋就是净垮,也就是去除支座之后的距离

    3、具体案例:

    结构说明要求:跨度大于4200mm的板未配筋表面双向配置温度收缩筋,板厚<=120mm时为c6@250,板厚>120mm时为c8@250并与负筋搭接。

    板1 上面有面筋也有跨板受力筋,他的长边轴线距离为6300,短边轴线距离为4080,这样的板算跨度大于4200吗?有面筋还用配温度筋吗?

    回复:不管跨度是多少,只要板面有面筋了,就不需要再配置温度筋了,温度筋是针对板面没有面筋的情况下使用的

    板2 上面没有面筋,也没有跨板受力筋,他的长边轴线距离为5100,短边轴线距离为4200,这样的板算跨度大于4200吗?那么它要不要配温度筋呢?

    回复:属于跨度大于4200的,要配置温度筋的



    建议,以后不要把多个问题在一个问题里咨询,专家答疑是要付出时间的,考核是只计算问题数量,不计算问题时长的

    2016-12-01 11:03:30 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题