wgc12356 2012-09-11 08:42:45 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 400查看 5回答
钢筋搭接问题
我做的工程地下是剪力墙,地上是砌块的。但是汇总完剪力墙的钢筋垂直筋长度是两米多,但是为什么会有搭接那?而且是有的墙体有搭接有的没有。我想问一下怎么改的没有搭接了?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙体的搭接按一层一个计算 但是要求墙的上层下层有相应的构件 你的有些有搭接有些没有 检查一下上层或者下层相对应的位置都有什么构件 有没有漏画的情况
2012-09-21 08:36:57
-
软件里计算的是钢筋量,搭接的量也包含在内。但没有搭接位置。
2012-09-11 09:50:13
-
楼层或者是搭接设置有问题
2012-09-11 08:54:42
-
计算设置,节点设置
2012-09-11 09:08:06
-
下面剪力墙上面是砌体,你要把设置插筋改成纵筋锚固
2012-09-11 15:47:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看