• 钢筋接头搭接的设置问题

    问题1 钢筋直径<22允许绑扎搭接,≥22采用机械连接或焊接连接(机械连接接头等级为Ⅱ级)。梁、板钢筋搭接和接头允许位置见详图10-1。同一连接区段钢筋搭接、接头面积百分率 见下表: 接头形式 受拉钢筋 受压钢筋 绑扎搭接街头 25% 50% 机械连接 50% 不限 这个是设计总说明中的 2. 接头方式:基础底板:≥20的钢筋采用直螺纹连接,小于等于18以下全部采用绑扎搭接; 水平构件直径小于等于18以下的钢筋采用绑扎搭接,竖向构件采用电渣压力焊连接 其他的采用绑扎。 这个是在组织设计说明中看到的 请问各位像这样的搭接设置,改跟着那个说明在软件中设置啊,具体在软件中怎么设置,希望有具体的操作谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程设置---计算设置---搭接设置---分别在柱、梁、墙的界面设置

    2012-06-30 09:49:18 

  • 支持楼上的回答,截个图附加说明一下吧

    接头等级

    2012-07-04 16:39:20 