• GGJ2009基础柱设1米,汇总后无柱钢筋

    基础设置3米,然后将柱改为1米,与基础顶平,汇总后无柱钢筋

    基础柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础柱下面的基础构件绘制上去了吗?您截的图中没有看见。基础层中的柱子要是下面没有绘制基础构件是计算不出钢筋量的。因为基础柱在基础层主要计算的是插入基础的插筋及柱在基础构件锚固区的箍筋。

    2012-09-21 11:45:15 

  • 设置中设为纵筋锚固,别设插筋

    2012-09-21 12:00:32 

  • 上下层柱错位或钢筋露出长度太小

    2012-09-21 11:30:00 

  • 你把属性中的柱钢筋设置为纵筋锚固,再汇总计算下看看。

    2012-09-23 20:20:10 

  • 赞同7楼的说法

    2012-09-22 09:17:53 

  • 柱子的底标高要默认基础底标高,不能与基础顶平,柱子在基础层要计算基础插筋的啊。你把柱子底标高改回默认即可。

    2012-09-22 09:54:26 

  • 如果定义配筋没错的话 是应该有钢筋量 可以点钢筋三维看看 哪里出了问题

    2012-09-21 11:04:59 

  • 是柱的高度小于钢筋的锚固长度问题。

    2012-09-21 11:11:25 

  • 你要点选查看“查看钢筋量”、“钢筋编辑”、“查看三维”才能看到。

    2012-09-21 11:04:50 

  • 先看钢筋三维有没有钢筋,再进行合法性检查F5键,如果都没问题单独选择一个柱子查看工程量,如果有的话那应该就是计算了,你再看看汇总时是不是所有楼层都选择了。(但是我记得好像柱子和梁都有一个高宽/或者长宽比例,低于这个比例合法性检查通不过),不过我猜测你这个还是在汇总的时候没有选择所有楼层。

    2012-09-21 11:08:50 

  • 点柱子,查看属性,看看钢筋设置的是否正确 汇总计算以后,如果还没有柱子的钢筋量,电话咨询广联达免费客服,4006-066-088,广联达客服可以远程查看的

    2012-09-21 11:23:12 