⑧⑧⑥ 2012-09-23 10:04:37 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 2110查看 3回答
11G图集里面梁的保护层厚度是针对纵筋说的吗
11G平法里面梁的保护层20的时候纵筋保护层是20那箍筋和拉筋呢?拉筋要求是同时钩住纵筋和箍筋,这样拉筋的长度如何计算
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳11G新平法里面保护层厚度指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。梁的保护层20就是指梁箍筋外边缘至混凝土表面的距离是20mm。如果梁宽是300mm,那箍筋的宽度就为300-2*20=260mm(外皮尺寸),拉钩的外皮尺寸=260+2倍拉钩直径。拉钩的保护层一般不予考虑,它的外边缘只是一个点。
2012-09-23 11:02:03
-
拉筋的长度等于粱宽减2*20,箍筋长度=粱宽-2*20-2*拉钩直径。
2012-09-23 10:17:45
-
梁的钢筋保护层指的是箍筋外皮
2012-09-23 10:07:02
-
采用11G还需要考虑弯曲调整值吗?还有弯曲调整值这个定义是哪个规范或图集里面出现的,具体位置@
采用11G还需要考虑弯曲调整值吗?还有弯曲调整值这个定义是哪个规范或图集里面出现的,具体位置?补充问题:弯曲调整值这个定义是重哪里蹦出来的?我找遍了图集和规范也没找到@求助啊
-
辽宁 11g如何调整 弯钩和弯曲调整值如何按照图集进行设置?看软件好像之前有人这样调整了依据是啥?针对11G图集哪里可以看到?没有现成的表吗?软件默认的不是11g的值吗?还是改为11G的要求?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看