• 请帮忙看下柱基础插筋哪种情况是正确的?

    03G101-1图集36页绑扎搭接形式的柱钢筋,基础插筋计算=基础底板厚度-保护层+弯折+伸入上层的搭接长度 顺便问下伸入上层的搭接长度是指的非连接区长度(柱净高/3)+Lle是吗? 我自己花了个简易CAD示意图,应该是图1正确对吗? 现场进行施工时是按什么形式施工呢?

    柱净高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是错的,结合公式看一下04G101-3第45页。钢筋搭接形式是你画的图2,图1成了2个接头,这不允许。

    2011-07-06 11:18:27 