耷拉 2017-01-05 13:31:51 | 广东省 安装 | 2775查看 1回答
给排水室内外分界线
是从室外检查井分界还是距外墙1.5米分界。在外墙里的立管口算起1.5米?谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
排水管道是从室外检查井分界,检查井以内为室内,以外为室外。
给水:(1)室内外界限以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界;(2)与市政管道界限以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。
2017-01-05 13:37:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看