18957572198@163.com 2017-01-07 00:07:56 | 辽宁省 安装 | 1017查看 2回答
辽宁定额消防工程水自动灭火系统调 试费是怎么分系统的
辽宁定额消防工程水自动灭火系统调 试费是怎么分系统的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
7-239 水灭火系统控制装置调试 200点以下
水灭火调试一般是按报警主机划分,其点数为水流、信号阀、湿式报警阀组的点数;详细解释可以查阅当地定额解释;自动报警按点数计算,具体给你截图供你参考。
2017-01-07 00:15:53
-
水灭火系统控制装置,自动喷洒系统按水流指示器数量以“点(支路)”为计量单位,消火栓系统按消火栓启泵按钮数量
以“点”为计量单位,消防水炮系统按水炮数量以“点”为计量单位。
2017-01-07 06:30:39