原野 2015-08-27 14:37:26 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 4699查看 6回答
门离地高度问题
如下图,阳台门高2350,梁高400,层高2850, 1、请问一下我门离地高度是多少? 如果离地高度是0,门顶距梁下有100,和立面图不符。如果填离地高度100,和地面又不符了,因为这100显示是墙体。这种情况是不是应该把门洞口尺寸加100就和图纸一样了。请问我该如何处理这个问题呢? 2、还有进户门,我用比例尺量结构板到门顶都是2200,但是门窗表中是2100,我到底是选择门离地高度100呢,还是离地高度选择0,还是把门尺寸改2200呢? 很多人都说不用管,按结构标高直接门离地高度0定义绘图就可以了,但是这样门顶面就会多算100高的墙啊。跪求解释。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、不可以加高门洞,这100是楼地面的构造层,是显示为墙是正确的。
2、所有洞口尺寸必须按图纸的门窗表中数字定义,不能按量出来的数字处理。
离地高度设置成0或者提高100都可以,计算结果是不会错的。
(显示100的差距,原因是用了结构标高)
2015-08-27 15:00:08
-
你的层高是2850=顶板(100)+梁(400)+门(2350)。差那个100正好是顶板(顶部砼板)
2015-08-27 15:16:20
-
门窗洞口尺寸与门窗的实际尺寸是不一样的。
2015-08-27 15:25:03
-
这个是实际建筑做法相关的
你就利用门窗把墙体的工程量算对了
但是门窗的工程量就自己手算
2015-08-27 15:02:53
-
亲,看到这个问题,我想问一句
如果您是手算的时候,您该怎么考虑,需要考虑门洞尺寸加大吗
不会吧,对不对?
软件内置了计算规则的,实际就想我没平时手算是一样的
不要因为是软件,您就需要考虑是否上下要加上或者是减去哪些内容,不需要的
2015-08-27 15:04:38
-
实际的施工门窗洞口是要比图纸中的尺寸要大些,因为考虑了现场门窗安装的施工缝,完成了建筑装修后的门窗尺寸是符合图纸尺寸的,但是那些施工缝不可以用加大门窗洞尺寸来扣除,那些施工缝在完成装修的时候会用抹灰堵缝的方法来完成
2015-08-28 10:10:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看