• 箍筋标注为4肢箍,二通长筋只有2根,没有标注架立筋、

    集中标注中箍筋标注为4肢箍,通长筋为2C20,没有标注架立筋,在原位标注中梁支座标注上部筋为4C20,中间支座也标注为4C20,请问两支座中间是否要加架立筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这种情况肯定要布置架力筋的,写个签证就行了。

    2012-09-12 11:07:25 

  • 集中标注中箍筋标注为4肢箍,通长筋为2C20,没有标注架立筋,在原位标注中梁支座标注上部筋为4C20,中间支座也标注为4C20,请问两支座中间是否要加架立筋 设计图有要求 就加 设计图 没有要求 就不加 ,这种情况 可以问下设计单位 是否需要加;

    2012-09-12 11:09:38 