ho****@163.com 2012-09-12 11:05:53 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1046查看 2回答
箍筋标注为4肢箍,二通长筋只有2根,没有标注架立筋、
集中标注中箍筋标注为4肢箍,通长筋为2C20,没有标注架立筋,在原位标注中梁支座标注上部筋为4C20,中间支座也标注为4C20,请问两支座中间是否要加架立筋
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这种情况肯定要布置架力筋的,写个签证就行了。
2012-09-12 11:07:25
-
集中标注中箍筋标注为4肢箍,通长筋为2C20,没有标注架立筋,在原位标注中梁支座标注上部筋为4C20,中间支座也标注为4C20,请问两支座中间是否要加架立筋 设计图有要求 就加 设计图 没有要求 就不加 ,这种情况 可以问下设计单位 是否需要加;
2012-09-12 11:09:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看