• 四肢箍梁集中标注为2B25+(2B12),原位标注上部筋为3B25是否在该处加架立筋?

    KL150:集中标注截面400*800,箍筋A10@100/200(4),上部通长筋2B25+(2B12),其中有一跨上部钢筋原位标注为3B25,请问架立筋2B12是否应当加上,因为箍筋为四肢箍上部钢筋为3根,内部箍筋不好固定.计算钢筋时应当怎样准确计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、应该加上架立筋,但是还需要看支座与跨中的原位标注是否存在问题

    2013-01-05 09:30:50 

  • 平法标注,以原位标注优先的原则,上部筋3B25如果标注在支座处,那么只是在L1/3处断开,如果标注在跨中,就是设计标注错误,架立筋照设。

    2013-01-05 09:19:30 

  • 请问架立筋2B12是否应当加上? 应当加上

    2013-01-05 09:20:50 

  • 这是设计有误,架立应加上

    2013-01-05 09:12:00 