• 支座面筋


    伸入


    支座负筋

    我不太懂支座面筋是不是支座负筋,按照图一的说法,就好似是支座负筋,但按照图二的说法,又不像。

    然后向很多专业人士咨询,也不太确定,,请大神们指教一下,

    1、支座面筋到底要用什么定义?

    2、按照图二的说法,未注明的支座面筋伸入板内长度为板短向净跨的1/4,,这个有什么方法可以同一设置的吗?还是要自己根据每一块板计算来设置?






我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、支座面筋到底要用什么定义?

    答:板负筋定义和布置。

    2、按照图二的说法,未注明的支座面筋伸入板内长度为板短向净跨的1/4,,这个有什么方法可以同一设置的吗?还是要自己根据每一块板计算来设置?

    答:由于设计人员比较懒!!!所以要预算人员去计算。边跨可以用板短向净跨的1/4,且不小于500(不含支座),中间支座要考虑两块相邻板哪边计算的1/4净跨大,就按那边计算大的向两个板同样伸入,如一边计算600,一边计算650,这样两边板都要伸入650(不含支座)。


    2017-01-18 11:41:52 

  • 你好:我不太懂支座面筋是不是支座负筋,按照图一的说法,就好似是支座负筋,但按照图二的说法,又不像。

    然后向很多专业人士咨询,也不太确定,,请大神们指教一下,

    1、支座面筋到底要用什么定义?【这是支座负筋,因为板支座处有负弯矩,就是说支座处上部受拉,用负筋定义

    2、按照图二的说法,未注明的支座面筋伸入板内长度为板短向净跨的1/4,,这个有什么方法可以同一设置的吗?还是要自己根据每一块板计算来设置?【软件目前不能识别,不能同一设置,需要按照图纸要求的板输入】


    2017-01-18 11:37:14 

  • 支座的负筋也是面筋的一部分,通常来讲面筋是整跨板或多板布置,但你这设计的表格或说明中已经是明确是支座负筋。这样支座面筋就要用负筋定义布置。

    2017-01-18 11:37:17 

  • 1、支座面筋说的就是负筋。

    2、没有办法统一设置,如果平面图中没有标注负筋的长度,就只能自己计算输入

    2017-01-18 11:40:39 

  • 1、支座面筋到底要用什么定义?  支座面筋按支座负筋来定义并画图.

    2、按照图二的说法,未注明的支座面筋伸入板内长度为板短向净跨的1/4,,这个有什么方法可以同一设置的吗?还是要自己根据每一块板计算来设置?

    末注明的支座面筋伸入板内长度为板短向净跨的1/4,这个没有办法统一设置,只能在对应跨中按照对应的长度来输入.也就是要自已根据每一块板计算来设置.

    2017-01-18 11:46:05 