    上海2000定额中砌筑脚手架计算规则为:按墙身的垂直投影面积计算,高度为设计室内地坪至楼板或屋面板底计算。(另外规定:砌内墙净高超过3.6m才可以计算砌筑脚手架)

    问题:是不是只要室内净高大于3.6m就可以计算砌筑脚手架?而不是根据墙的实际高度超过3.6m来计算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额这个规则应该按二步理解:

    1、第一步,是否计算室内脚手架,就是怎么判断是否达到3.6米高这个标准,衡量标准就是【高度为设计室内地坪至楼板或屋面板底计算。】

    2、第二步是脚手架工程量是【按墙身的垂直投影面积计算】。

    依据这两条来讲你的理解是对:【只要室内净高大于3.6m就可以计算砌筑脚手架,而不是根据墙的实际高度超过3.6m来计算。】