• 风管穿墙套管套什么定额?

    风管穿墙交底资料说执行第八册相对于定额,可是第八册的穿墙套管有很多不知道应该套哪个?

    镀锌铁皮套管、也有钢套管、还有刚性防水套管,其中这些都是公称直径划分的,风管都是矩形的?我应该怎么套呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    通风管道一般穿墙不需要套管,只要用密实材料填充就可以了。 但是在穿越防火分区是要用钢板套管,钢板套管可以套用薄钢板咬口或焊接制作安装子目。套给排水章节里相应的定额子目就可以了。

    2017-02-02 14:37:13 

  • 一般风管穿墙,不安装套管。

    2017-02-02 14:05:30 

  • 算量可以参考这个

    钢套管


    2020-07-02 10:18:00 