• 穿墙套管套用定额问题

    现有以泵站混凝土墙厚900mm,需安装DN800穿墙套管。 1.市政管道工程中第十章中直埋穿墙套管处理中子目墙厚不满足要求, 2.给排水、采暖、燃气工程中刚性防水套管制作、安装中无墙厚规定 请问在选取定额时,应选用哪个?如何进行调整?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为给排水定额中没有DN800的刚性防水套管制作、安装子目,建议用市政管道工程中第十章中直埋穿墙套管相应规格子目,墙厚900,可在子目后乘以系数3.75

    2011-07-21 16:48:08 

  • 你好! 建议采用给排水中刚性防水套管制作、安装,因这个是按个算且一个套管有0.6m的含量,但这个不包括打眼的机械人工费用

    2011-07-21 16:12:06 