• 板附加筋的分布筋!!

    板筋已布置双层双向的板受力筋,那如图中附加的负筋是否还需要布置分布筋???双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这样的是不需要分布筋的,有面筋可以绑扎的,软件也不会计算的

    2017-02-07 10:36:27 

  • 你好:板筋已布置双层双向的板受力筋,那如图中附加的负筋是否还需要布置分布筋?

               附加的负筋不需要布置分布筋【施工也是不布置的,因为上部有双向钢筋可以利用为分布钢筋】

    2017-02-07 10:39:12 