• 未注明的板分布筋

    图纸板图下面的说明中,“未注明的板分布筋为A8-200 ,”总说明中写明“板分布筋为a6-150 ,”此处在计算设置里应该怎么样设置?此处的A8-200如果理解为“单向板受力筋的垂直方向的分布筋”对吗?为什么?(单向板一边为受力筋,另一边为分布筋)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸板图下面的说明中,“未注明的板分布筋为A8-200 ,”总说明中写明“板分布筋为a6-150 ,”此处在计算设置里应该怎么样设置?此处的A8-200如果理解为“单向板受力筋的垂直方向的分布筋”对吗?为什么?(单向板一边为受力筋,另一边为分布筋) 因为图纸板图下面的说明中,“未注明的板分布筋为A8-200 ,是对本页图纸所说的,所以我们应该按A8-200 ,如果本页没有说明分布筋的话,就按板分布筋为a6-150

    2013-03-27 10:13:09 

  • 应该按本层的说明来定义,而不能按总说明来做。

    2013-03-27 10:46:12 

  • 他这里已经说明了没有注明的板的分布筋就按照A8-200 布置。

    2013-03-26 17:24:03 

  • 图纸板图下面的说明中,未注明的板分布筋为A8-200 ,在总说明中写明板分布筋为a6-150 ,可以按板图下的说明来执行,就是该板中末注明的板分布筋为A8-200,当板图中没有注明分布筋信息时按总说明,此处图中如果只标注了一个方向的受力钢筋时,另一个方向应按本章图中的说明A8-200来设置。你理解的是对的。

    2013-03-26 17:57:41 

  • 1.A6-150是图纸里有注明的分布筋,,而其他没有名字的分布筋全是A8-200布。 2.不明白

    2013-03-26 17:26:20 

  • 对于这个问题本人有不同的看法:总说明里的“板分布筋为a6-150 ”是指本工程中所有板(楼层板、平台板、空调板。。。等板构件)没有注明分布筋的板。而梁板平面图的说明中“未注明的板分布筋为A8-200 ”是说【本层】中未注明的板分布筋为A8-200,这里的说明就是对本层楼层板所使用分布筋的定义和说明,所以本楼层板的分布筋只要没有注明就按A8-200执行。如果把本张图纸下的说明“未注明的板分布筋为A8-200 ”理解为“单向板受力筋的垂直方向的分布筋”略嫌欠妥,因为无论单向板还是双向板其底部钢筋只能称为X、Y向受力钢筋,而无分布筋值称谓。

    2013-03-26 20:25:27 

  • “未注明的板分布筋为A8-200 ,”应该是具体的板图纸中的未注明的板的受力筋,而总说明中写明“板分布筋为a6-150 ,”一般是指板中受力筋的(负弯矩筋)的分布筋,两者定义不同。

    2013-03-26 20:31:19 

  • 同意盼盼的回答。

    2013-03-26 21:09:43 

  • 建议图纸板图下面示 板分布筋为A8-200 ” ,的按A8-200设置。 其它地方的板分布筋按总说明示“板分布筋为a6-150 。

    2013-03-27 10:20:27 

  • 按图纸板图下面的说明中,“未注明的板分布筋为A8@200来计算。

    2013-03-27 11:09:59 