消防电问题
如图,这是在火灾自动报警系统图中的,我想问下这里对这个应急电箱是起什么作用的,还有引入电箱内的是信号线还是电源线,具体原因是什么。麻烦知道的师傅答下。谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,这是在火灾自动报警系统图中的,我想问下这里对这个应急电箱是起什么作用的,还有引入电箱内的是信号线还是电源线,具体原因是什么。麻烦知道的师傅答下。谢谢
答:进入应急配电箱的是信号线,(火灾发生时)信号线通过模块(地址编码)对本处的应急配电箱发出控制指令,启动应急配电箱内的应急电源。
进入模块(箱)的电源线,是让模块正常工作的24V电源,不用进入应急配电箱(应急配电箱的强电要看强电系统图)。
2017-02-09 09:20:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看