不忘初心 2017-02-08 10:15:01 | 北京市 安装 | 1026查看 2回答
火灾自动报警及联动中模块的问题
火灾自动报警及联动中,输出模块可以接受联动设备动作后的反馈信号吗,输入输出模块可以接受联动设备动作后的反馈信号
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
火灾自动报警及联动中,输出模块不可以接受联动设备动作后的反馈信号,输入输出模块才可以接受联动设备动作后的反馈信号。
2017-02-08 10:43:23
-
输出模块不能动作 输入输出可以动作 输出只是输出信号 输入输出是即可输出也可以收到动作信号
2017-02-08 10:30:12