• 请问山东省安装工程中的问题。桥架内穿管敷设电线,配管应该执行暗配还行明配?

    线套桥架内敷设,这个没问题。管有桥架内敷设吗?还是执行明配线管相应定额?谢谢···

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    线套桥架内敷设,这个没问题。管有桥架内敷设吗?还是执行明配线管相应定额?谢谢···

    答:桥架内不能走管,明配管进入桥架(用锁母固定)就没有了,桥架内只有电线或电缆敷设。

    2017-02-11 09:08:07 

  • 设计一定要在桥架内走线管吗,这种方式和明装线管的工艺基本相似的

    2017-02-10 14:58:13 

  • 桥架内走线,是属于明设的

    2017-02-11 08:55:19 