• 管井内暗配管穿线问题

    管井内有插座,连接插座的管是暗配的,然后需要穿线,这个穿线需要乘以系数1.16吗?

    因为16新定额规定管井内安装工程,人工乘以系数1.16,但是我感觉这个不是在管井内操作的啊……如果是管井桥架穿线可以乘以这个系数。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    配管

    您好,请参看上图山东2016版定额章节说明;

    “在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内安装的工程(竖井内敷设电缆项目除外),定额人工、机械乘以系数1.16。”


    逐字分析限定条件(特别是黑体字)。

    简单说,安装人员不进入不能乘以系数。

    同时,湖北规则解释说明仅供参考。第一.必须是四周完全封闭,有门的都是不应计算的,第二.必须是人员进入井内施工才能计算的,不进入或不完全进入的,不能算。竖井面积小于1.5m2,且四周完全封闭的竖井,人工费乘以系数1.3.

    首次提交 2020-07-13 12:35:55  最近修改2020-07-13 12:41:05 (修改过1次)

  • 需要乘系数

    2020-07-13 12:28:10 