晴天 2020-07-13 12:26:33 | 山东省 安装结算计价软件GCCP | 1951查看 2回答
管井内暗配管穿线问题
管井内有插座,连接插座的管是暗配的,然后需要穿线,这个穿线需要乘以系数1.16吗?
因为16新定额规定管井内安装工程,人工乘以系数1.16,但是我感觉这个不是在管井内操作的啊……如果是管井桥架穿线可以乘以这个系数。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好,请参看上图山东2016版定额章节说明;
“在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内安装的工程(竖井内敷设电缆项目除外),定额人工、机械乘以系数1.16。”
逐字分析限定条件(特别是黑体字)。
简单说,安装人员不进入不能乘以系数。
同时,湖北规则解释说明仅供参考。第一.必须是四周完全封闭,有门的都是不应计算的,第二.必须是人员进入井内施工才能计算的,不进入或不完全进入的,不能算。竖井面积小于1.5m2,且四周完全封闭的竖井,人工费乘以系数1.3.
首次提交 2020-07-13 12:35:55 最近修改2020-07-13 12:41:05 (修改过1次)
-
需要乘系数
2020-07-13 12:28:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看