• 为什么剪力墙搭接长度没有按照计算设置错开搭接50%计算?

    在计算设置中剪力墙的错开搭接百分率更改成了50%,但是编辑钢筋中看到还是按照25%的错开搭接计算的搭接长度,没有按照设置的走?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    检查工程设置-计算设置-剪力墙-墙身钢筋搭接长度(36条左右)选成了按平法图集计算,此设置情况下的剪力墙垂直筋搭接长度是按照1.2lae计算(参考图集11G101-1第70页),不再考虑错开搭接百分率,调整成按错开搭接百分率计算即可。

    搭接百分率 2013-09-04 11:17:26 