liuhj 2014-03-18 18:47:40 | 钢筋算量GGJ2013 | 2949查看 1回答
为什么剪力墙搭接长度没有按照计算设置错开搭接50%计算?
手提式磷酸铵盐 干粉灭火器
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
检查工程设置-计算设置-剪力墙-墙身钢筋搭接长度(36条左右)选成了按平法图集计算,此设置情况下的剪力墙垂直筋搭接长度是按照1.2lae计算(参考图集11G101-1第70页),不再考虑错开搭接百分率,调整成按错开搭接百分率计算即可。
2014-03-18 18:47:40
点我,有新答案通知你哦其他类似问题 查看更多