liuhj 2013-09-05 18:53:33 | 钢筋算量GGJ2013 | 1192查看 2回答
为什么板负筋没有计算钢筋量?
板负筋布置后,汇总计算,没有负筋钢筋量,只计算了分布钢筋的钢筋量?见图:
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析1:板负筋所在位置支座宽度较宽,负筋标注尺寸很小,并且是从支座外边线标注,计算负筋净长时负筋标注尺寸—支座宽度的数值为负,所以不计算。
解决方案1:选中负筋,点击属性编辑器,修改单边标注位置为负筋线长度。
原因分析2:负筋进行了锁定,解锁后重新汇总计算即可
2013-09-05 18:53:33
-
还有可能是板厚设置原因,板厚设置过薄,也会没有板负筋的工程量
2019-11-01 15:02:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看