• 为什么负筋/跨板受力筋的分布筋没有计算钢筋量?

    1.现浇板负筋输入了分布筋信息,但是汇总计算后发现没有分布筋的量?

    2、计算设置中设置的是同一板厚的分布筋相同,汇总计算后,有的计算了分布筋,有的没有计算分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因1.分布筋是在板的面层负筋范围内布置,起到和负筋搭接形成网片状,从而使构件受力更加均匀设置的,如果此处已经绘制了面筋/跨板受力筋,那么此处的面筋/跨板受力筋已经和负筋形成了网片,并且起到了分布筋的作用,所以在此分布筋软件默认就不再计算量了。

    原因2.另一个方向的板负筋的长度很长,覆盖了分布筋的位置。

    原因3.计算设置中,同一板厚的分布筋相同,没有对应的板厚输入,所以不计算,建议将计算设置中信息补完整即可正确计算

    原因4.因为负筋之前计算被锁定住了,解锁重新计算即可。

    原因5.板的布置范围没有在梁的中心线。将板的左边线向左偏移,偏移至梁中心线,重新布置即可,如图
    分布筋信息

    2014-05-20 23:34:03 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题