liuhj 2014-05-20 23:34:03 | 钢筋算量GGJ2013 | 9376查看 1回答
为什么负筋/跨板受力筋的分布筋没有计算钢筋量?
1.现浇板负筋输入了分布筋信息,但是汇总计算后发现没有分布筋的量?
2、计算设置中设置的是同一板厚的分布筋相同,汇总计算后,有的计算了分布筋,有的没有计算分布筋
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因1.分布筋是在板的面层负筋范围内布置,起到和负筋搭接形成网片状,从而使构件受力更加均匀设置的,如果此处已经绘制了面筋/跨板受力筋,那么此处的面筋/跨板受力筋已经和负筋形成了网片,并且起到了分布筋的作用,所以在此分布筋软件默认就不再计算量了。
原因2.另一个方向的板负筋的长度很长,覆盖了分布筋的位置。
原因3.计算设置中,同一板厚的分布筋相同,没有对应的板厚输入,所以不计算,建议将计算设置中信息补完整即可正确计算
原因4.因为负筋之前计算被锁定住了,解锁重新计算即可。
原因5.板的布置范围没有在梁的中心线。将板的左边线向左偏移,偏移至梁中心线,重新布置即可,如图
2014-05-20 23:34:03