• 剪力墙的编辑钢筋为什么计算两个搭接?

    剪力墙的编辑钢筋为什么计算两个搭接?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析1:工程中剪力墙的垂直筋定尺长度修改的比层高小,软件默认层与层之间会计算一个搭接,定尺位置又计算一个搭接,故计算了两个搭接。

    原因分析2:工程中绘制的剪力墙都是拐角构造的,在剪力墙属性--其它属性--水平钢筋拐角增加搭接修改为“是”,所以会计算搭接。