liuhj 2013-09-11 14:27:16 | 钢筋算量GGJ2013 | 180查看 1回答
为什么框架梁箍筋没有按照加密和非加密计算?
框架梁箍筋信息输入时输了加密与非加密的情况,但编辑钢筋里查看时箍筋根数没有计算加密的情况,是什么原因?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:梁类别为框架梁,查看原位标注中输入也正常,在计算设置中查看时修改了“抗震KL、WKL端支座为梁时,则在该支座一侧箍筋加密”为“否”,从而不计算。
解决方案:修改计算设置中“抗震KL、WKL端支座为梁时,则在该支座一侧箍筋加密”为“是”即可。
2013-09-11 14:27:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看